        一、填空題 :
        1
        、對繼電保護裝置的四項基本要求是選擇性、速動性、靈敏性和可靠性。

        2
        、電力系統發生短路故障時,通常伴有電流增大,電壓降低,以及電流與電壓間相位改變等現象。
        3
        CT的二次繞組按三相三角形接線,它的接線系數是√3
        4
        、線路發生單相接地時,零序電流濾過器的輸出電流,在大接地電流系統中為 本線路的三相零序電流之和(或故障相電流),在小接地電流系統中為所有非故障線路的接地電容電流之和。
        5
        、當PT有三個繞組時,第三繞組開口三角電壓在大接地電流系統為 100V,,在小接地電流系統為 100/3V
        6
        、在電力系統中,采用快速保護、自動重合閘裝置、低周減載裝置都是保證 系統穩定的重要措施。
        7
        、變壓器勵磁涌流中含有很大的 非周期 分量,且波形之間出現間斷角 。
        8
        、在主變差動保護中,由于CT的變比不能選的完全合適所產生的不平衡電流,一般用差動繼電器中的平衡線圈來解決。
        9
        、整流式儀表反映系統交流電量的 平均 值,但其表盤是按交流電量的 有效 值刻度的。
        10
        、正常情況下,兩個電流同時工作,當任一電流母線斷開時,由另一電源帶全部負荷,這種備用方式稱為 暗備用 。
        11
        、自動重合閘的起動方式有 不對應 起動方式和 保護 起動方式兩種。
        12
        、當系統中發電機發出的總功率大于負荷總功率時,發電機轉速 加快 ,系統頻率 升高 。
        13
        、電力電纜和控制電纜敷設在同一溝道時,要分別裝在溝道的兩側 ,如果分不開時,則控制電纜應敷設于電力電纜的 下面 。
        14
        、兆歐表有三個接線柱,其標號分別為GLE,使用時G接 屏蔽線 ,L接被測品 ,E接 地 。
        15
        、在電流相位比較式母線差動保護裝置中,一般利用 差動 繼電器作為啟動元件,相位比較 繼電器作為選擇元件。
        16
        、對負序電壓繼電器,用單相法模擬三種兩相短路時,其刻度值為試驗電壓的 1/√3 倍。
        17
        、在系統振蕩過程中,系統電壓 最低點 叫振蕩中心,它位于系統綜合阻抗的 1/2 處。
        18
        、助增電流的存在,使距離保護的測量阻抗 增大 ,保護范圍 縮短 。
        19
        、對系統二次電壓回路通電時,必須 可靠斷開 至PT二次側的回路,防止 二次反充電。
        20
        、現場工作結束后,現場繼電保護工作記錄本上應記錄整定值變更情況、二次回路更改情況、已解決及未解決的問題及缺陷、運行注意事項 設備能否投運等項內容。
        21
        、由變壓器重瓦斯保護啟動的中間繼電器,應采用較大功率的 中間繼電器,不要求快速動作,以防止直流正極 接地時誤動作。
        22
        、保護用的CT變比誤差不應大于 10% ,角誤差不應超過
        23
        、分局規定對投入運行的主變本體和有載瓦斯繼電器應 4 年進行一次全部檢驗。


        二、選擇題:
        1
        兩只變比相同、容量相同的CT,在二次繞組串聯使用時( C )。
        A
        、容量和變比都增加1倍。
        B
        、變比增加1倍,容量不變。
        C
        、變比不變,容量增加1倍。
        2
        對于采用不對應接線的斷路器控制回路,控制手柄在跳閘后位置而紅燈閃光,這說明( A )。
        A
        、斷路器在合閘位置。
        B
        、斷路器在跳閘位置。
        C
        、斷路器合閘回路輔助觸點未接通。
        3
        、方向阻抗繼電器中,記憶回路的作用是 ( B
        A
        、提高靈敏度。
        B
        、消除正向出口三相短路的死區。
        C
        、防止反向出口短路動作。
        4
        、阻抗繼電器接入第三相電壓,是為了( B
        A
        、防止保護安裝正向兩相金屬性短路時方向阻抗繼電器不動作。
        B
        、防止保護安裝反向兩相金屬性短路時方向阻抗繼電器誤動作。
        C
        、防止保護安裝正向三相金屬性短路時方向阻抗繼電器不動作。
        5
        、電力系統出現兩相短路時,短路點距母線的遠近與母線上負序電壓值的關系是( B
        A
        、距故障點越遠負序電壓越高。
        B
        、距故障點越近負序電壓越高。
        C
        、與故障點位置無關。
        6
        、對于單側電源的雙繞組變壓器,采用帶制動線圈的差動繼電器構成差動保護,其制動線圈應裝在( A
        A
        、負荷側 B、電源側 C、兩側均可
        7
        、某輸電線路,當發生BC兩相短路時(不計負荷電流),故障處的邊界條件是( C
        A
        IA­­=0­­­­­ UB=UC=0 IB=-IC
        B
        UA­­=0­­­­­ IB=IC=0
        C
        IA­­=0­­­­­ UB=UC IB=-IC
        8
        、中性點經裝設消弧線圈后,若接地故障的電容電流小于電感電流,此時的補償方式為( B

        A
        、全補償 B、過補償 C、欠補償
        9
        、保護裝置檢驗分為三種,是( C
        A
        、驗收檢驗、定期檢驗、傳動檢驗。
        B
        、全部檢驗、部分檢驗、補充檢驗。
        C
        、驗收檢驗、定期檢驗、補充檢驗。
        10
        、繼電保護的三誤是指( C
        A
        、誤整定、誤試驗、誤碰
        B
        、誤整定、誤接線、誤試驗
        C
        、誤接線、誤碰、誤整定
        11
        、高頻閉鎖式保護跳閘的必要條件是( B
        A
        、正方向元件動作,反方向元件不動作,沒有收到過閉鎖信號。
        B
        、正方向元件動作,反方向元件不動作,收到過閉鎖信號而后信號又消失。
        C
        、保護啟動,沒有收到過閉鎖信號。
        12
        、主保護或斷路器拒動時,用來切除故障的保護是( C
        A
        、輔助保護 B、異常運行保護 C、后備保護
        13
        、在電壓回路中,PT二次繞組至保護和自動裝置的電壓降不得超過其額定電壓的( B
        A
        5% B3% C10%
        14
        、如果直流電源為220V,而中間繼電器的額定電壓為110V,回路的連接可以采用中間繼電器串聯電阻的方式,串聯電阻的一端應接于( B

        A
        、正電源 B、負電源 C、繼電器線圈的正極
        15
        、直流母線電壓不能過高或過低,允許范圍一般是( C
        A
        ±3% B±5% C±10%
        16
        、諧波制動的變壓器縱差保護中設置差動速斷元件的主要原因是( B

        A
        、為了提高差動保護的動作速度。
        B
        、防止區內故障較高的短路水平時,由于CT飽和產生高次諧波增加,導致差動元件拒動。
        C
        、保護設置的雙重化,互為備用。
        17
        、如果線路送出有功與受進無功相等,則線路電流、電壓相位關系為( B
        A
        、電壓超前電流45º B、電流超前電壓45º C、電流超前電壓135º
        18
        、保護定值執行后,應于完工后( B )天內將定值回執給生計科。

        A
        5天內 B3天內 C、一周內
        19
        、設備修試后,應于工作完畢( B )天內提交安裝或試驗報告。
        A
        5天內 B、一周內 C、一月內
        20
        、查找直流接地時,所用儀表內組不應低于( B
        A
        1000Ω/V B2000Ω/V C3000Ω/V
        21
        、控制屏上的紅綠燈正確的位置,從屏面上看是( A

        A
        、紅燈在右,綠燈在左 B、紅燈在左,綠燈在右 C3000Ω/V
        22
        、線路高頻阻抗器的作用是( A

        A
        、通低頻,阻高頻 B、通高頻,阻低頻 C、阻非周期分量,通高頻

        三、判斷題:
        1
        、所有的PT二次繞組出口均應裝設熔斷器或自動開關。 ×
        2
        220KV及以上系統線路保護的雙重化是指兩套保護的交流電流、電壓和直流電源彼此獨立,有各自的選相功能,斷路器有兩個跳閘線圈,有兩套獨立的保護專(復)用通道。
        3
        、變壓器差動保護對主變繞組匝間短路沒有保護作用。 ×
        4
        、對工作前的準備,現場工作的安全、質量、進度和工作結束后的交接負全部責任者是工作負責人。
        5
        、斷路器失靈保護的延時應與其他保護的時限相配合。 ×
        6
        、為防止差動保護誤動作,在對變壓器進行沖擊試驗時,應退出差動保護,待帶負荷側極性正確后,再投入差動保護。 ×
        7
        、零序電流保護能反應各種不對稱短路故障,但不反應三相對稱短路。 ×
        8
        、距離保護受系統振蕩影響與保護的安裝位置有關,當振蕩中心在保護范圍外時,距離保護就不會誤動作。
        9
        、電流繼電器的整定值,在彈簧力矩不變的情況下,兩線圈并聯時比串聯時大1倍,這是因為并聯時流入線圈中的電流比串聯時大1倍。 ×
        10
        、在一次設備運行而停用部分保護進行工作時,應特別注意不經連接中的跳、合閘線及運行設備安全有關的連線。
        11
        、方向阻抗繼電器中,電抗變壓器的轉移阻抗角決定著繼電器的最大靈敏角。
        12
        、繼電保護裝置試驗用儀表的精確度應為0.2級。 ×
        13
        、上下級保護間只要動作時間配合好,就可以保證選擇性。 ×
        14
        、由于調整變壓器分接頭,會在差動保護回路中引起不平衡電流增大,解決方法為提高差動保護的整定值。
        15
        WXH-11保護裝置的零序功率方向元件的最大靈敏度為70º ×
        16
        、系統發生振蕩時,不會產生零序或負序分量。
        17
        、相間距離保護能反應兩相短路及三相短路故障,同時也能反應兩相接地故障。
        18
        、靜止元件(如線路、變壓器)的負序和正序阻抗相等,旋轉元件(如發電機)的正、負序阻抗則不相等。
        19
        、變壓器隨著其接線方式的改變,其零序阻抗不會變。 ×
        ­20
        、在發生接地故障時,變壓器中性點處零序電壓將會很高。 ×


        四、問答題:
        1
        220KV微機線路保護定期檢驗周期有何要求?
        答:1、新投運的保護運行后第一年內必須進行一次全部檢驗,并應按照新安裝裝置的檢驗項目進行。
        2
        、每4年進行一次全部檢驗,每2年進行一次部分檢驗,每年隨一次設備檢修用80%的額定直流電壓做一次用裝置進行實際斷路器的跳合閘試驗(若當年一次設備檢修,可不做此跳合閘試驗)。


        2
        清掃運行中的設備和二次回路時應遵守哪些規定?
        答:應認真仔細,并使用絕緣工具(毛刷、吹風設備等),特別注意防止振動,防止誤碰。


        3
        何謂遠方啟信,為什么要采用遠方啟信?
        答:遠方啟信是指每一側的發信機,不但可以由本側的發信元件將它投入工作,而且還可以由對側的發信元件借助于高頻通道將它投入工作,以保證發信的可靠性。
        采用遠方啟信是為了防止在區外故障時,由于某種原因,反方向側發信元件拒動,此時該側的發信機就不能發信,導致正方向收信機收不到閉鎖信號,從而使正方向側高頻保護誤動。


        4
        高頻保護中母差跳閘和跳閘位置停信的作用是什么?
        答:當母線故障發生在CT與開關之間時,母線保護雖然正確動作,但故障點依然存在,依靠母線保護跳閘停止該線路高頻保護發信,讓對側高頻保護快速出口;跳閘位置停信是考慮當故障發生在本側出口時,由接地或距離保護快速動作跳閘,而高頻保護還未動作,故障已被切除,并發出連續高頻信號,閉鎖了對側高頻保護。

        網友評論 more
        創想安科網站簡介會員服務廣告服務業務合作提交需求會員中心在線投稿版權聲明友情鏈接聯系我們
        主站蜘蛛池模板: 精品国产中文字幕懂色| 精品国产美女av久久久久| 国产精久久一区二区三区| 无人区码一码二码三码区| 久久精品免视看国产成人| 久久av中文字幕资源网| 国产亚洲精品AA片在线爽| 男人狂桶女人高潮嗷嗷| 少妇人妻激情乱人伦| 成人免费在线播放av| 久久国产成人午夜av影院| 五月婷婷激情第四季| 资源新版在线天堂偷自拍| 苍井空毛片精品久久久| 无码射肉在线播放视频| 狠狠色噜噜狼狼狼色综合久| 久久99精品国产麻豆婷婷| 妺妺窝人体色www聚色窝仙踪| 金阳县| 午夜久久一区二区狠狠干| 亚洲精品国产免费av| 亚洲乳大丰满中文字幕| 99久久免费精品国产色| 99er热精品视频| 亚洲av一本二本三本| 国产卡一卡二卡三免费入口| 中文字幕av无码免费一区| 亚洲一区二区三区| 97人妻免费碰视频碰免| 韩国午夜福利片在线观看| 黄网站色视频免费观看| 久久久久免费看成人影片| 男人猛躁进女人免费播放| 无码伊人久久大杳蕉中文无码| 日韩精品人妻av一区二区三区| 日本真人做爰免费视频120秒| 国产老肥熟一区二区三区| 亚洲精品毛片一区二区| 丰满无码人妻热妇无码区| 吉川爱美一区二区三区视频| 午夜福利日本一区二区无码|