        一、填空
        1、直流電機的轉子是由 電樞鐵心 繞組換向器 轉軸 風葉 等部分組成,是進行 能量轉換 的重要部分。
        2、直流電動機的勵磁方式可分為 勵、 并勵 串勵 復勵
        3、直流電機在額定負載下運行時,其 # 等級不應超過 1.5 級。
        4、三相變壓器的額定容量,是給一次繞組放額定電壓時,為保證部溫升不超過額定值所允許輸出的 最大視在功率 。它等于二次繞組 額定電壓 額定電流 乘積的 √ 3 倍。
        5、變壓器在運行中,繞組中電流的熱效應所引起的損耗通常稱為 銅耗 ;交變磁場在鐵心中所引起的損耗可分為 磁滯 損耗和 渦流 損耗,合稱為 鐵耗
        6、由于變壓器短路試驗時 電流 較大,而所加 電壓 卻很低,所以一般在 高壓 側加壓,使 低壓 側短路。
        7、交流電機繞組單元嵌在槽內的部分叫做 有效 部分,槽外部分 叫做部。
        8、三相異步電動機旋轉磁場的轉向是由 電源的相序 決定的,運行中若旋轉磁場的轉向改變了,轉子的轉向 隨之改變
        9、Y系列交流電機的絕緣等級為 B 級。
        10
        、同步電機的轉子有 凸極 隱極 兩種,一般工廠用的柴油發電機和同步電動機的轉子為 式。
        11
        、三相異步電動機的轉速取決于 磁場極對數 P 轉差率 S 電源頻率 f
        12
        、繞組烘干常采用下列三種方法 烘房烘干法 燈泡烘干法 電流烘干法
        13
        、電弧的產生是由于觸點間隙中的氣體被 游離 ,產生大量的電子和離子,使絕緣的氣體變成了 導體 。電流通過這個游離區時所消耗的 電能 轉變為 能和 能,因此發出光和熱的效應。
        14
        RL1 系列螺旋式熔斷器,熔體內部充滿 石英砂 。在切斷電流時, 石英砂 能迅速將電弧熄滅。
        15
        、接觸器觸點開距、是接觸點在 完全 分開時動靜觸點之間的最短距離。
        16
        、直流接觸器主觸點在分析直流電路產生的電弧比交流電弧 ? 難于 熄滅,所以通常用滅弧裝置。
        17
        、橋式起重機設立零位保護的目的是防止當控制器的 ?? 不在零位,電源斷電后又重新送電時,電動機起動而發生事故。
        18
        、磁電子儀表的固定部分主要有 ?? ?? ,轉子部分主要由 ?? 、指針和組成。
        19
        、在 RLC 串聯電路中等于時,電路中的電流達到最大值,這種現象稱為。
        20
        、三相負載接于三相供電線路上的原則是:若負載的額定電壓等于電源線電壓時,負載應作 Δ 聯結;若負載的額定電壓等于電源相電壓時,負載應作 Y 聯結。
        21
        、最基本的邏輯運算是指 三種運算。
        22
        、變壓器的冷卻方式有 油浸自冷 油浸風冷 強油風冷
        23
        、投入空載變壓器時會產生 勵磁涌流 ,其值可達到額定電流的 6~8 倍。
        24
        、變壓器并列運行應滿足 變比相等 連接組別相同 短路電壓相同 三個條件。
        25
        、測量絕緣電阻時,影響準確性的因素有 溫度 、濕度和 絕緣表面的臟污程度
        26
        、絕緣介質的吸收是 60 時的絕緣電阻與 15 時的絕緣電阻之比。
        27
        、變電站中由直流系統提供電源的回路有 主合閘回路 控制保護回路 事故照明回路 信號回路 等。
        28
        、鎘鎳電池儲存電量的多少是根據電池的 端電壓 來判斷的,而不是根據 比重 來判斷。
        29
        、過流保護的動作電流按躲過 最大負荷電流 來整定。
        30
        、瓦斯保護是根據變壓器內部故障時會 產生和分解出氣體 這一特點設置的。
        31
        、當運行電壓超過 1.1 倍的電容器額定電壓時,應將運行中的電容器退出運行,本廠電容器的額定電壓為。
        32
        、在電氣設備工作,保證安全的組織措施有 工作票制度 操作票制度 清查現場和全面交底制度 工作許可制度 工作監護制 工作間斷和工作轉移制度 工作終結和送電制度
        33
        、變電運行設備的缺陷分三類,即 一般 缺陷、 嚴重 缺陷、 危急 缺陷。
        34
        、高壓設備發生接地故障時,室內各類人員應距故障點 大于 4 以外,室外人員則應距故障點 大于 8 以外。
        二、判斷題
        1、變壓器的額定功率是指當一次側施以額定電壓時,在溫升不超過允許溫升的情況下,二次側所允許輸出的最大功率。(×
        2、變壓器在使用是鐵心會逐漸氧化生銹 ,? 因此真空載電流也就相應逐漸減小。(×
        3、三相異步電動機的轉速取決于電源頻率和極對數,而與轉差率無關。(×
        4、三相異步電動機轉子的轉速越低,電機的轉差率越大,轉子電動勢頻率越高。(
        5、應用短路測試器檢查三相異步電動機繞組是否一相短路時,對于多路并繞或并聯支路的繞組,必須先將各支路拆開。(
        6、變壓器無論帶什么性質的負載,只要負載電流繼續增大,其輸出電壓就必然降低。(×
        7、凡有滅弧罩的接觸器,一定要裝妥滅弧罩后方能通電起動電動機。(×
        為了觀察方便,空載、輕載試動時,允許不裝滅弧罩起動電動機。
        8、串聯磁吹滅弧方式,磁吹力的方向與電流方向無關。()并聯磁吹滅弧方式,磁吹力方向與電流方向無關。(×
        9、交流接觸器鐵心上的短路環斷裂后會使動靜鐵心不能釋放。(×
        10
        、當電路中的參數點改變時,某兩點間的電壓也將隨之改變。(×
        11
        、自感電動勢的大小正比于線圈中電流的變化率,與線圈中電流的大小無關。(
        12
        、對感性電路,若保持電源電壓不變而增大電源頻率,則此時電路中的總電流減小。(
        13
        、電子管電壓表對直流、交流,正弦和非正弦信號均能進行正確測量。(×
        14
        、電子示波器只能顯被測信號的波形,而不能用來測量被測信號的大小。(×
        15
        、純電阻電路的功率因數一定等于1,如果某電路的功率因數為1,則該電路一定是只含電阻的電路。 ( × )
        16
        、從空載到滿載,隨著負載電流的增加,變壓器的銅耗和溫度都隨之增加,一、二次繞組在鐵心中的合成磁通也隨之增加。(×
        17
        、變壓器在空載時,其電流的有功分量較小,而無功分量較大,因此空載運行的變壓器,其功率因數很低。(
        18
        、帶有額定負載轉矩的三相異步電動機,若使電源電壓低于額定電壓,則其電流就會低于額定電流。(×
        19
        、油浸式變壓器防爆管上的薄膜若因被外力損壞而被裂,則必須使變壓器停電修理。(×
        20
        、單相異步電動機的體積雖然較同容量的三相異步電動機大,但功率因數、效率和過載能力都比同容量的三相異步電動機低。(
        21
        、配電裝置包括測量電器,故便攜式電壓表和電流表屬于配電裝置。 ( × )
        22
        、高壓斷路器的跳躍是指斷路器合上又跳開,跳開又合上的現象。(
        23
        、大容量高壓隔離開關的每極上都裝有兩片刀片,其目的是增大導電截面積,從而增大容量。(×
        24
        、低壓空氣斷路器同時裝有分勵脫扣器和失壓脫扣器時,稱為復式脫扣裝置。(×
        25
        、裝設電抗器的目的是:增大短路阻抗,限制短路電流,減小電壓波動。(
        26
        、電磁式交流接觸器和直流接觸器都裝有短路環,以消除鐵心的振動和噪音。(×
        27
        、在易燃、易爆場所帶電作業時,只要注意安全、防止觸電,一般不會發生危險。(×
        28
        、防爆電器出廠時涂的黃油是防止生銹的,使用時不應抹去。(×
        29
        、一般來說,繼電器的質量越好,接線越簡單,所包含的接點數目越少,則保護裝置的作越可靠。(
        30
        、氣體(瓦斯)繼電器能反應變壓器的一切故障而作出相應的動作。(×
        四、問答題
        1、在單相橋式整流電路中,如果有一個二級管短路、斷路或反接,會出現什么現象?
        答:在單相橋式整流電路中,如果有一個二極管短路,將變成半波整流,另半波電源短路;如果有一個二極管斷路,就會形成半波整流,如果有一個二極管反接,則電路不起整流作用,負載中無電流流過。
        2、變壓器在電力系統中主要作用是什么?
        答:主要作用是更換電壓,以利于功率的傳輸。電壓經升壓變壓器升壓后,可以減少線路損耗,提高送電經濟性,達到遠距離送電的目的,而降壓則能滿足各級使用電壓的用戶需要。
        3、變壓器各主要參數是什么?
        答:( 1 )額定電壓;( 2 )額定電流;( 3 )額定容量;( 4 )空載電流;( 5 )空載損耗;( 6 )短路損耗;( 7 )阻抗電壓;( 8 )繞組連接圖、相量圖及連接組標號。
        4、為什么將變壓器繞組的溫升規定為 65
        答:變壓器在運行中要產生鐵損和銅損,這兩部分損耗全部轉化為熱量,使鐵芯和繞組發絕緣老化。影響變壓器的使用壽命,因此國標規定變壓器繞組的絕緣采用 A 級絕緣、繞組的溫升為 65
        5、斷路器分、合閘速度過高或過低對運行有什么危害?
        答:分、合閘速度過高,將使運行機構或有關部件超過所能承受的機械應力,造成部件損壞或縮短使用壽命。
        分閘速度過低,特別是分閘初始速度地低時,不能快速切除故障,若合閘速度過低,在斷路器合于短路故障時,不能克服觸頭關合電動力的作用,引起觸頭振動或處于停滯,會使觸頭燒損。
        6、電壓互感器應注意什么?
        答:有( 1 Y-Y- 接線;( 2 Y-Y 接線;( 3 V-V 接線。
        7、停用電壓互感器應注意什么?
        答:應注意以下幾點:
        1 )首先應考慮該電壓互感器所帶的保護及自動裝置,為防止誤動可將有關的保護及自動裝置停用;( 2 )如果電壓互感器裝有自動切換器裝置或手動切換裝置,其所帶的保護及自動裝置可以不停用;( 3 )停用電壓互感器,應將二次側熔斷器取下,防止反充電。
        8、直流系統在變電所中起作什么作用?
        答:直流系統在變電所中為控制信號、繼電保護、自動裝置及事故照明等提供可靠的直流電源,還為操作提供可靠的操作電源。直流系統的可靠與否,對變電站的安全運行起著至關重要的作用,是變電站安全運行的保證。
        9、安裝接觸器的要求是什么?
        答:( 1 )接觸器安裝前、后檢查接觸器線圈電壓是否符合實際使用要求,然后將電磁芯極面的防銹油擦去。并用手分、合接觸器的活動部分,檢查各觸頭接觸是否良好,壓力是否一致,有無卡阻現象;( 2 )接觸器安裝時,其底面與地面的傾斜度應小于 5 度;( 3 )接觸器的觸頭不允許涂油。
        10
        、什么是反接制動?
        答:當電動機帶動生產機械運行時,為了迅速停止或反轉,可將電源反接(任意兩相對調),則電動機旋轉磁場立即改變方向,從而也改變了轉矩的方向。由于轉距方向與轉子受慣性作用而旋轉的方向相反,故起制動作用。這種制動方法制勸迅速,但電能消耗大,另外制動轉速降到零時,要迅速切斷電源,否則會發生反向發電。
        11
        、選用電力系統時應考慮哪幾種情況?
        答:( 1 )電纜的額定電壓,應等于或大于電網的額定電壓;( 2 )按長期允許載荷量選擇電纜時,要考慮敷設方法,土壤溫度,電纜并列條數及周圍環境等因素;( 3 )電纜敷設方式:直埋應選用鎧裝電纜,電纜溝敷設的可選用無鎧裝電纜;( 4 )考慮電纜的敷設環境。
        12
        、什么叫防雷接地?防雷接地裝置包括哪些部分?
        答:為把雷電流迅速導入大地,以防止雷害多目的的接地叫防雷接地。防雷接地裝置包括以下部分:( 1 )雷電接受裝置;( 2 )接地引上下線;( 3 )接地裝置。
        13
        、什么叫安全電壓、對安全電壓值有何規定?
        答:人體接觸的電壓對人體的各部組織和器官沒有任何損害的電壓叫安全電壓。根據我國規定,安全電壓值如下:
        在無高度能電危險的建筑物中多 65V ;在有高度觸電危險的建筑物中多為 36V ;在有特別觸電危險的建筑物中多為 12V
        14
        、交流接觸器在運行中有時產生很大噪聲的原因和處理方法?
        答:產生噪聲的主要原因是:銜鐵吸合不好所致。吸合不好的原因和處理方法是:( 1 )鐵芯端面有灰塵、油垢或生銹。處理方法是:擦拭,用細砂布除銹;( 2 )短路環損壞、斷裂。處理方法:修復焊接短路環或將線圈更換成直流無聲運行器;( 3 )電壓太低,電磁吸力不足。處理方法:調整電壓;( 4 )彈簧太硬,活動部分發生卡阻。處理方法:更換彈簧,修復卡阻部分。
        15
        、怎樣選擇照明電路保險絲?
        答:( 1 )干線保險容易應等于或稍大于各分支線保險絲容量之和;( 2 )各分支保險絲容量應等于或稍大于各燈工作電流之和。
        16
        、如何選用電動機的熱繼電器?其現兩種接入方式是什么?
        答:選擇熱繼電器是根據電動機的額定電流,一般按 1.2 倍額定電流選擇熱元件的電流范圍。然后選擇熱繼電器的型號和元件電流等級。
        一般熱繼電器安裝可分為直接接入和間接接入兩種。直接接入:熱繼電器和交流接觸器組裝在一起,熱元件直接通過負載電流。間接接入:熱繼電器和電流互感 ? 器配合使用,其熱元件通過電流互感器的二次電流。這種熱繼電器電流范圍是根據通過電流互感器拆算到二次來選擇的。
        17
        、導線穿管有什么要求?
        答:( 1 )管內所穿導線(包括絕緣層)的總面積不應大于內經截面的 40% ;( 2 )管內導線不準有接頭和扭擰現象;( 3 )同一回路的各相導線,不論根數多少應穿入一根管內,而不同回路和不同電壓的線路導線不允許穿一根管內,交流和直流線路導線不得穿一根管內,一根相線不準單獨穿入鋼管。
        18
        、二次回路的定義和分類是什么?
        答:二次回路用于監視測量儀表,控制操作信號,繼電器和自動裝置的全部低壓回路均稱二次回路,二次回路依電源及用途可分為以下幾種回路:( 1 )電流回路;( 2 )電壓回路;( 3 )操作回路;( 4 )信號回路。
        19
        、工作接地起什么作用?
        答:( 1 )降低人體的接觸電壓;( 2 )迅速切斷故障設備;( 3 )降低電氣設備和電力線路的設計絕緣水平。
        20
        、異步電動機的空載電流占額定電流的多大為宜?
        答:大中型電機空載電流占額定電流的 20%~35% ,小型電機的空載電流約占額定電流的 35%~50%
        21
        、通常什么原因造成異步電動機空載電流過大?
        答:原因是:( 1 )電源電壓太高;( 2 )空氣隙過大;( 3 )定子繞組匝數不夠;( 4 )三角形、 Y 接線錯誤;( 5 )電機絕緣老化。

        下一篇: 電工高級題
        上一篇: 電力安全常識試題
        網友評論 more
        創想安科網站簡介會員服務廣告服務業務合作提交需求會員中心在線投稿版權聲明友情鏈接聯系我們
        主站蜘蛛池模板: av无码免费一区二区三区| 国产精品视频全国免费观看| 亚洲永久精品日韩成人av| 久久青青草原精品国产app| 国产美女被遭强高潮免费一视频| 国产激情一区二区三区不卡| 亚洲国产欧美在线看片一国产| 中文字幕自拍偷拍福利视频| 日韩AV无码精品一二三区| 中文字幕亚洲制服在线看| 免费人成网站免费看视频| 日本熟妇XXXX潮喷视频| 亚洲宅男精品一区在线观看| 亚洲午夜无码久久久久蜜臀AV | 绯色蜜臀av一区二区不卡| 国产福利社区一区二区| 增城市| 国产亚洲人成网站在线观看| 中国产无码一区二区三区| 国产AV巨作丝袜秘书| 日韩在线视频一区二区三| 欧美怡春院一区二区三区| 亚洲成人资源在线观看| 蜜桃av亚洲精品一区二区| 99人体免费视频| 欧美福利电影A在线播放| 成人h动漫精品一区二区无码| 亚洲精品综合网中文字幕| 亚洲无码a∨在线视频| 精品人妻免费看一区二区三区| 国产精品视频亚洲二区| 三河市| 日韩卡一卡2卡3卡4卡| 青青青青国产免费线在线观看| 成在人线av无码免费看网站直播 | 久久美女夜夜骚骚免费视频| 五月天激情国产综合婷婷婷| 开心五月激情综合久久爱| 99久久国产综合精品女同| 亚洲国产精品综合久久网络| 日韩狼人精品在线观看|